hannes147 10 Geschrieben 29. Januar 2007 Melden Geschrieben 29. Januar 2007 hallo, hab schon im forum geschaut, aber nicht das passende gefunden. habe beim kundne einen 2k3 DC. dieser soll sich über das internet immer die aktuellste zeit holen. da er in einer domäne ist, fehlt natürlich der 3. Registerreiter bei der Uhr, wo man den zeitserver eintragen kann. was muss ich in der Kommandozeile eingeben, damit das funktioniert? lg Hannes Zitieren
IThome 10 Geschrieben 29. Januar 2007 Melden Geschrieben 29. Januar 2007 Schau mal hier ... https://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/zeitsynchronisation-domain-controller-89777.html?highlight=W32TM+%2FCONFIG+%2FSYNCFROMFLAGS%3AMANUALPEERLIST Zitieren
dippas 10 Geschrieben 29. Januar 2007 Melden Geschrieben 29. Januar 2007 es gibt auch eine "einfache" Variante: - Registry auf dem Server öffnen - nach "time.windows.com" suchen und überall gegen "ptbtime1.ptb.de" austauschen - Zeitgeber neu starten (net stop w32time && net start w32time) Danach holt sich der Server die Zeit aus Braunschweig. grüße dippas Zitieren
maverick82 10 Geschrieben 29. Januar 2007 Melden Geschrieben 29. Januar 2007 Komplett über die Kommandozeile funktioniert es so (evtl. einfach in ne Batch-Datei packen und zum Abschluß noch ne "pause" einfügen; Hinweis, falls der Zeilenumbruch nicht funktioniert: es sind 3 Zeilen): W32TM /CONFIG /SYNCFROMFLAGS:MANUAL /MANUALPEERLIST:"PTBTIME1.PTB.DE PTBTIME2.PTB.DE" W32TM /CONFIG /UPDATE NET STOP W32TIME && NET START W32TIME Zitieren