substyle 20 Geschrieben 21. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2007 Hallo Leute, ich stehe vor der netten Aufgabe vorgaben zu machen wie unser neuer EDV Serverraum ausgestattet werden soll. Dabei habe ich mir zunächst einmal Gedanken um die Gefahren gemacht und bin weiter am Überlegen was "nice to have" wäre. Vielleicht habt Ihr ja ein Paar Anregungen für mich. Die Liste umfasst bisher: - Feuer - Kabelbrand - Kabeltrassendimensionierung - Brandabschottung von Trassen - Bereiche für geschützte Etagenverteiler inkl. Redundanter Leitungsführung - Leitungsbeeinträchtigung durch Umfeldfaktoren wie „Übersprechen“ (Strom) - Ausgleichsströme auf Schirmungen - Wasser (insbesondere Lage der Wasserleitungen / Rohrbruch!) - Unzulässige Temperatur und Luftfeuchte Zu / Abluftwege - Klimatisierung - Unbefugter Zutritt zu Serverräumen Unbefugtes Eindringen in das Gebäude Diebstahl Vandalismus - Ausfall der Stromversorgung - Ausfall interner Versorgungsnetze - Spannungsschwankungen/Überspannung/Unterspannung Stromkonsum der EDV - Kriechboden sinnvoll Deckenhöhe - Traglast des Bodens im Serverraum Wäre wirklich nett einige Stimmen zu dem Thema zu hören ... subby Zitieren Link zu diesem Kommentar
marin 10 Geschrieben 21. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2007 Finde ich allgemein gut. Du hast dir ja schon die "physikalische " Sicherheit zum Thema gemacht (Unbefugter Zutritt zu Serverräumen, Unbefugtes Eindringen in das Gebäude) Wenn du nun an eine Raumüberwachung denkst (Temperatur, Rauschentwicklung) sollte daoch auch noch gleich ein Modul zur visuellen Überwachung Ziel sein (Cam). Ev gleich gekoppelt mit einem Zutrittsystem (Batch und Pin) . Auch zum Thema Strom sollte der Gedanke in Richtung redundante Raumspeisung (GemäudeUSV?) gehen. Natürlich alles eine Budgetfrage..... Gruss Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cybquest 36 Geschrieben 21. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2007 Um wieviele Server geht es denn so ungefähr? Ein 19"-Schrank voll? 5 Schränke? Zitieren Link zu diesem Kommentar
substyle 20 Geschrieben 21. März 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. März 2007 Es geht zunächst um ca 20 HE "Pizzableche" (1-2HE) + USV, und zentrale Verkabelung. Der Grundausbau sind 3 Racks (42HEs) es soll bis 6 Racks ausbaufähig bleiben. Die Kapazität kann bis 2011 noch stark wachsen, aber das steht in den Sternen, ich muss im hier und jetzt planen. subby Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cybquest 36 Geschrieben 21. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2007 Ah... hab nur gefragt, weil bei EINEM Rack hätte man ja eine Lösung ansehen können, bei der alles integriert ist incl. Luft absaugen, Feuerlöscher, USV... Wichtig finde ich u.a.: - KEINE Wasserleitungen o.ä. im Raum - Eigener Brandabschnitt - Redundante, ausreichend dimensionierte Klimaanlage (z.B. nach dem N+1 Prinzip, also dass z.B. 3 Anlagen da sind, mit zweien davon 100% erreicht werden) - Zentrale USV (ggf. ebenfalls N+1), wg. Wartung m.E. besser als viele einzelne Rack-USVs ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
substyle 20 Geschrieben 21. März 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. März 2007 Danke, das war doch schonmal ein guter Anfang! habt Ihr das zusammen mit einer Firma geplant? Ich meine eine "alles aus einer Hand Lösung" Lars Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 273 Geschrieben 21. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2007 Kriechboden oder Doppelboden ist unsinnig ... Kabelzuführung via Trasse von der Decke runter ist wesentlich praktischer! Schau dich mal auf der Website von Rittal / Litcos / Lampertz ... alles Loh Gruppe um .. die sind Spezialisten für so was Zitieren Link zu diesem Kommentar
mirko.prinz 10 Geschrieben 21. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2007 Wir haben im Raum Trassenführung, in den Fluren mit GiKa F Kasteneinbauten unter der Decke. Von den DNS - Schränken auf den Etagen geht´s mit Glasfaser zum Glasswitch im Serverraum. Glasfaser kannst du neben eine 10 KV-Leitung legen, da passiert nix. Der Serverraum ist mit Klimaautomatik. Dort stehen 2 19" - Schränke mit den Pizzablechen und der VoIP-Anlage. Gruß Mirko Zitieren Link zu diesem Kommentar
speed 11 Geschrieben 21. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2007 Wichtig finde ich u.a.: - KEINE Wasserleitungen o.ä. im Raum ... Na Wasserleitungen sollten eigentlich nicht im Serverraum sein, aber wenn du eine direkte Einspeisung von Kältemittel benötigst oder sonstige Flüssigkeitszuleitungen benötigen, gibt es ja auch noch das System mit dem Meldedraht um die Ausenhülle..... Solle da mal eine Leckage sein, bekommt der Meldedraht einen Impuls und löst einen Alarm aus, oder schaltet sofort die Serversystem runter oder die Versorgung der Flüssigkeit ab... Also da gibt es keine Grenzen an Möglichkeiten. Vorallem wenn Du komplett neu Aufbauen kannst und keine Vorhandene Umgebung umbauen oder erweitern musst! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cybquest 36 Geschrieben 22. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2007 Bei "Wasser" dachte ich vor allem auch an Heizungsrohre, die durch den Raum gehen. Wasserdampf ist nämlich nicht ungefährlich! Wenn du da ne zentrale Leitung unter der Decke hast, sind die Server zugedampft, bevor der Wassermelder am Boden reagieren kann. habt Ihr das zusammen mit einer Firma geplant? Ich meine eine"alles aus einer Hand Lösung" Wir nicht! I.Allg. selbst geplant und durch eigene Handwerker ausführen lassen, ansonsten die entspr. Spezialfirmen (Klima, USV...) hinzugezogen. Ausserdem sind wir inzwischen zu einem Zweiraumkonzept übergegangen! Die wichtigsten Systeme werden quasi gespiegelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daim 12 Geschrieben 22. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2007 Moin, ich weiß jetzt nicht, ob es nur an den Begrifflichkeiten liegt, aber mir würde noch der Potentialausgleich (Erdung) fehlen. Daran sollte unbedingt gedacht werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
speed 11 Geschrieben 22. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2007 Bei "Wasser" dachte ich vor allem auch an Heizungsrohre, die durch den Raum gehen. Wasserdampf ist nämlich nicht ungefährlich! Wenn du da ne zentrale Leitung unter der Decke hast, sind die Server zugedampft, bevor der Wassermelder am Boden reagieren kann. Das was ich meine ist eine direkte Überwachung der Leitung die merk wenn die Undicht ist. Wasserdampf ist allg. Gefährlich. ------------ Ja Potentialausgleich ist wichtig, wir setzen ein IT Netz bei uns ein, das heißt wir müssen auch auf eine saubere Nullleitung achten! Ich weiß nicht ob das auch bei Euch zutrifft. Wir haben einen eigenen Trafo der uns eine saubere Spannungsversorgung liefert, kleine Spitzen werden bei uns durch die USV abgeschnitten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cybquest 36 Geschrieben 22. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2007 Was evtl. auch noch brauchbar sein kann, ist ein zentraler "Not-Aus" ausserhalb des Serverraumes, der auch hinter der USV wirkt! Aber möglichst nicht so angebracht, dass er auslöst, wenn sich jemand gegen die Wand lehnt (schon vorgekommen, dass - zum Glück ein Chef selbst - sich gegen den Not-Aus gelehnt hat ;) ) Zitieren Link zu diesem Kommentar
speed 11 Geschrieben 22. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2007 Was soll denn diser Not-Aus bewirken??? Also im Moment sehe ich da keinen Sinn drinne. Die Server brutal per einem Hau auf einem dicken Roten Knopf auszuschalten ist doch Gift für das Dateisystem und die HDD! Dein Lesekopf wird es Dir danken wenn Du das machst. Server sind zwar Stromlos, aber die Platten sind im Ar***! Zitieren Link zu diesem Kommentar
olc 18 Geschrieben 22. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2007 Also im Moment sehe ich da keinen Sinn drinne. Das erzähl mal dem Techniker, der bei einem Wassereinbruch o.ä. in den Serverraum soll, obwohl noch Saft auf den Kabeln liegt. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar