Hallo,

 

wir haben momentan 1x RAID5 mit 5x SAS-Platten in einer HP MSA2000i SAN. Auf dieser Spindel werden 13 VMs betrieben. Zwecks maximaler Speicherausbau haben wir nun 5 Festplatten aus einer Aktion ergänzt.

 

Nun möchte ich euch um eure Meinung fragen. Ich habe ursprünglich daran gedacht, eine zweite (gleiche) Spindel mit 5xSAS RAID5 zu generieren u. die VMs auf die beiden Spindeln aufzuteilen.

Allerdings schwirrt mir noch der Tipp eines HP Technikers im Kopf herum, der Datendurchsatz u. Leistung proportional der Anzahl der Festplatten in einem RAID auf einer SAN postulierte.

 

Wie ist eure Meinung dazu?

1. 1x RAID5 mit 10 Festplatten

2. 2x RAID5 mit jeweils 5 Festplatten

 

Besten Dank u. lG,

Mario.

Link zu diesem Kommentar

Generell ist ein RAID5 mit mehr Spindeln performanter.

 

Bei einm SAN spielen aber noch andere Dinge ein Rolle:

 

Wenn ein SAN mehr als einen Controller hat und diese Controller auch gleichzeitig funktionieren active/active, dann solltest Du die Produkt-Dokumentation lesen. Bei der MSA sollten die Disks wohl gleichmäßig auf die Controller verteilt werden.

 

Schaue Dir auch mal dieses Dokument gründlich an:

 

Best Practices for HP StorageWorks MSA2000 G1 or G2 and P2000 G3 FC MSA White Paper (US English) (White Paper/4AA0-8279ENW.pdf)

 

-Zahni

Link zu diesem Kommentar

Fastest throughput optimization

The following guidelines list the general best practices to follow when configuring your storage system for fastest throughput:

Host interconnects should be disabled when using the MSA2000fc G1.

Host ports should be configured for 4 Gbit/sec on the MSA2000fc G1.

Host ports should be configured for 1 Gbit/sec on the MSA2000i G1.

Virtual disks should be balanced between the two controllers.

Disk drives should be balanced between the two controllers.

Cache settings should be set to match Table 2 (Optimizing performance for your application) for the application.

 

 

Anonsten aber so wenig wie möglich VDisk's, dafür mit mehr Spindeln.

Siehe Seite 35

 

-Zahni

Link zu diesem Kommentar
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Schreibe einen Kommentar

Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor-Fenster leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...