Jack Bauer 10 Geschrieben 25. April 2013 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2013 (bearbeitet) Hallo, ich bin schon seit einer ganzen Zeit auf der Suche nach Feuermeldern für Serverräume, bisher aber noch nicht fündig geworden. Die Anforderungen sind folgende: lautes akustisches Signal (klar...) LAN-Verbindung per Kabel automatischer Nachrichtenversand per SMTP (mit/ohne Authentifizierung) autark (weder PC noch Software nötig) Das muss es doch geben... Hat jemand von euch so etwas schon mal gesehen? Wie geht ihr mit dem Thema um? Jack bearbeitet 25. April 2013 von Jack Bauer Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 25. April 2013 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2013 (bearbeitet) Hallo, ich denke mal, da wird eine Brandmeldeanlage benötigt mit Anschluss an die Feuerwehr. Was nützt denn SMTP, was nützt ein LAN-Kabel zu einem Switch, von dort zu einem Internetanschluss, Dinge die schon keinen Strom mehr haben? Was nützt ein lautes Signal, eine Sirene, wenn nachts, am Wochenende niemand im Hause ist? Was meint denn der Sachversicherer, wie sind dessen Anforderungen? http://www.it-usv.de/BRANDMELDEANLAGEN_BRANDMELDEZENTRALEN/Brandmeldeanlagen_Rauchmelder_Brandmeldezentralen.html bearbeitet 25. April 2013 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
s_sonnen 20 Geschrieben 25. April 2013 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2013 Hi Jack. Falls Ihr die Überwachung auf Grund einer Versicherungsanforderung installieren müßt solltet Ihr, wie Edgar schon schrieb, erstmal mit der Versicherung in Kontakt treten um deren Anforderungen zu eruieren. Die kennen auch meistens einen Sachverständigen der sich die Sache mal anguckt und Euch ziemlich genau sagen kann was und wie Ihr's tun sollt. Vielleicht kannst Du ja auch mal mit dem Vertreter der örtlichen Feuerwehr reden, die kennen sich da manchmal auch ziemlich gut aus und können Dir die ersten Hinweise geben. Mit einer lokalen Lösung installiert man sich manchmal nur eine scheinbare Sicherheit, siehe Edgars post. ciao und 'nen angenehmen Donnerstag M. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 25. April 2013 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2013 (bearbeitet) Für den Serverraum gilt es doch wohl eigentlich, Massnahmen ergreifen, einen Brand zu vermeiden, also Brandschutz, falls es doch zu einem Brand kommt, diesen sicher zu erkennen und zu automatisch schnell zu erstickenn, gleichzeitig die Feuerwehr zu alarmieren. Also braucht man eigentlich nicht nur die Erkennung und Meldung, sondern auch die Löscheinrichtung. http://www.dd-innovation.de/loeschanlagen/brandmeldeanlage-serverschank/ http://www.it-budget.de/itsecurity-brandmelde-brandloeschanlagen-c-547_550-1.html Dieses könnte den Anforderungen des TO entsprechen: http://shop.amg-alarmtechnik.de/index.php?cPath=146&gclid=CKrHvPyt5bYCFRTMtAodzWUAbA Oder dies hier: http://www.kentix.de/?gclid=CP-F_f2u5bYCFXMRtAod-gEAKA Ich gewinne den Eindruck, es gibt keine preisgünstigen Anlagen zur Selbstmontage, jedenfalls finde ich nichts. Man schaue mal hier: https://www.kentix.de/xtm/index.php https://www.kentix.de/xtm/index.php bearbeitet 25. April 2013 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Weingeist 159 Geschrieben 4. Mai 2013 Melden Teilen Geschrieben 4. Mai 2013 Selbstbau-Erstickungsanlagen: Dafür gibt es schon einen Grund, Erstickungsanlagen oder ähnlichem sind extrem gefährlich wenn sie automatisch ausgelöst werden und zbsp. einen Raum fluten. Da sollte man dann besser nicht drin sein. Da brauchts dann eigentlich Türschalter-Schaltungen Raumüberwachung der Leute oder ähnliches. Gut und günstig kann man das zbsp. mit einem abgeschotteten Notebook + Handy lösen. Sensoren ans NB. Das Notebook agiert ohne Strom, hat quasi eigene USV, das Handy ebenfals. Per Handy verschickt man dann zbsp. Mail und/oder Ruft an. Das kann man gut selber bauen und ist auch nicht wirklich komplex. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 554 Geschrieben 4. Mai 2013 Melden Teilen Geschrieben 4. Mai 2013 In Serverräumen baut man eine Brandfrühesterkennung ein, die schon minimale Mengen an Brandgasen ("schmorendes Netzteil") erkennen kann. ein normaler Rauchmelder regiert erst, wenn man im Nebel steht. Für die empfindliche Hardware können diese korrosiven Gase dauerhaften Schaden zufügen. Beispiel: http://www.wagner.de/produkte/branderkennung/funktionsprinzip/ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sternenkind 11 Geschrieben 3. Juni 2014 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2014 (bearbeitet) Da dinge oft heiß werden bevor sie durchbrennen, benutzen wir bei kleineren Kunden SMTP Temperaturwarner - die kann man auf Warnschwelle z.B. 22 Grad setzen und bekommt dann zumindest mal was zu hören - manchmal ja eine Kostenfrage. Zumindest erfährt man so auch schon, dass die Festplatten warm werden bevor sie durch gehen http://www.cleware.net/ bearbeitet 3. Juni 2014 von Sternenkind Zitieren Link zu diesem Kommentar
Doso 77 Geschrieben 6. Juni 2014 Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2014 Wir haben einen APC Netbotz mit Rauchmeldern drann. Macht halt kein akustisches Geräusch, schickt aber E-Mails und blinkt vor sich hin. Zitieren Link zu diesem Kommentar
BABA 11 Geschrieben 12. Juli 2014 Melden Teilen Geschrieben 12. Juli 2014 Wir setzen eine Brandmeldeanlage ein. Zusatzlich sind Temperatur und Rauchsensoren installiert. Die Temperatur- und Rauchsensoren reagieren mit akustischem visuellem Alarm. Gleichzeitig wird es im gesamten Gebäude sehr laut. Es ist aber eine Anlage von Profis in diesem Bereich. Wir verwenden eine neuartige Sprühnebeltechnik und keine Sprinkler die sehr großen Schaden anrichten. Bei der Sicherung der Server oder dessen Schutz gehe ich keinerlei Kompromisse ein. Frag doch mal bei Hanse Nebel ( http://www.hansenebel.de/ ) nach. Die machen sogar eigene Feuerversuche an Materialien Zitieren Link zu diesem Kommentar