numx 10 Geschrieben 23. März 2014 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2014 Hallo, ich versuche von einer USB-Festplatte (USB 2.0) Daten auf einen Windows Server 2012 (Hyper-V) zu kopieren. Auf dem Host laufen nebenbei ein DC und ein Exchnage. Sobald ich anfange die Daten von der USB Festplatte auf die Platten (RAID 10 vier mal 900 GB SAS 10 k) des Hyper-V HOst zu kopieren fängt das kopieren mit ca 30 MB/s an und dann kommt es zwischendrin immer wieder zu Pausen von ca. 10 Sekunden un dann geht das kopieren weiter und schwankt dann bis zur nächsten Pause so zwischen 5 - 25 MB/s. Die PAuse tretten so all 10 Sekunden auf und dann bleibt die Kopieranzeige von Windows Server 2012 bei 0Byte/s stehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 24. März 2014 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2014 Hier wie immer der Hinweis: In der Parent Partition dürfen keinerlei Anwendungen, schon gar kein Exchange oder ein DC installiert werden. Zur weiteren Eingrenzung kannst Du noch die Hardware exakt beschreiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
numx 10 Geschrieben 24. März 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. März 2014 verstehe schon ich hätte statt alles auf ein Raid10 zu klatschen mehere Platten in verschiedene Raids und am besten auf zwie Controllern verteilen sollen. Ist das richtig? Leider kann ich in den Server nur vier Platten einbauen und dann kämen ja nur zwei Raid 1 Verbünde raus die ja nicht so performant wie ein Raid 10 sind oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 24. März 2014 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2014 Ist das jetzt eine exakte Beschreibung ? Was wird denn für ein RAID-Controller benutzt ? Hat der einen BBWC ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
lemeid 11 Geschrieben 24. März 2014 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2014 Ergänzend hierzu: http://www.faq-o-matic.net/2010/05/03/warum-der-hyper-v-host-keine-weiteren-dienste-ausfhren-sollte/ Zitieren Link zu diesem Kommentar
numx 10 Geschrieben 24. März 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. März 2014 es sind ja keine weiteren Dienste auf dem Hyper-V Host installiert so wie es der Artikel beschreibt. Trotzdem stockt das kopieren wenn man von USB Platte auf das Raid 10 schreibt. Dieser Controller wird verwendet http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-py-raid-56-SAS-6G-D3116.pdf an diesem Controller sind über ein KAbel welches vom Controller zur BAckplane geht 4 900GB 10k SAS Platten angeschlossen. Auf dem Hyper-V Host sind als virtuelle Systeme ein DC und ein Exchange am laufen. Der Kopiervorgang veruracht mit und ohne Last auf den Server diese Pausen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 24. März 2014 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2014 Hi numx, an was für einem USB-Port hängt die Platte? Welcher Treiber wird hier benutzt? Gibt's da vielleicht was aktuelleres? Hast Du mal versucht, die USB-Platte als Storage-Device direkt an eine VM zu hängen und darin zu kopieren? Siehe: http://blogs.technet.com/b/hollis/archive/2012/02/21/accessing-usb-drives-in-a-hyper-v-vm.aspx Have fun!Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 24. März 2014 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2014 Auf jedem Fall würde ich dem Controller noch einen Schreibcache verpassen. Leider blicke ich gerade nicht durch, was Fujitsu bei dem Controller für eine "FBU Option" gebastelt hat. Einfach mal den Händler fragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
numx 10 Geschrieben 4. April 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. April 2014 Hallo, sorry das ich mich jetzt erst melde. @Daniel es kommen die gleichen Stockungen wenn ich von der USB Platte direkt auf den Hyper-V Host kopiere. Es ist denke ich kein Hyper-V Problem sondern ein generelles Kopieren/Storage Problem @Zahni wie kann ich dem Controller denn einen Schreibcache verpassen denn er hat ja schon einen 1 GB Cache oder kann man da was nachrüsten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 4. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 4. April 2014 Wie gesagt, ich kenne den Controller nicht. Normalerweise haben die Dinger dafür eine Batterie und man muss in den Einstellungen den Schreib-Cache aktivieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dominik Weber 19 Geschrieben 4. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 4. April 2014 (bearbeitet) Soweit ich Erfahrung habe, ist bei LSI Kontrollern wie sie Fujitsu verkauft, nie eine BBU dabei. Diese muss immer separat gekauft werden. http://www.fujitsu.com/fts/products/computing/servers/primergy/components/pmod-110426.html Steht hier auch drin, Optional Flash Backup Unit (FBU) bearbeitet 4. April 2014 von Dominik Weber Zitieren Link zu diesem Kommentar
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 4. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 4. April 2014 Den Effekt habe ich bei mir auch mal gehabt .. Ursache : Das RAID10 war im "Wiederherstellungsmodus" weil eine der Platten defekt war. Zitieren Link zu diesem Kommentar