henryy 12 Geschrieben 2. Dezember 2014 Melden Teilen Geschrieben 2. Dezember 2014 Moin, bei der Überprüfung des Cluster in der Kategorie "Permanente Reservierung für Speicherplatz überprüfen" wird folgende Warnung ausgegeben: "Fehler.Auf dem Testdatenträger "0" vom Knoten ......gibt es keine permanente Reservierung....." "Vom Testdatenträger "0" werden keine SCSI-3-Befehle für permanente Reservierung unterstützt, die von Clusterspeicherpools benötigt werden....." Laut folgendem Thread kann die Warnung ignoriert werden http://serverfault.com/questions/449083/windows-2012-cluster-on-p6300-scsi-3-persistent-reservation-issues Klingt für mich erstmal logisch, da in meiner Umgebung auch keine Speicherpools (ich denke mit Speicherpools ist das in 2k12R2 neue Dateiserver Feature gemeint) eingesetzt werden, sondern alles über ein FC SAN läuft. Möchte aber natürlich solche Warnungen nicht leichtfertig ignorieren, daher nochmal hier die Frage an euch ob die Warnung wirklich ignoriert werden kann Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 554 Geschrieben 2. Dezember 2014 Melden Teilen Geschrieben 2. Dezember 2014 Du möchtest uns etwas über Deine Hard- und Softwareumgebung erzählen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
henryy 12 Geschrieben 2. Dezember 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Dezember 2014 (bearbeitet) Moin, 2x HP 380 G8 Server und 1 x HP 2040 SAN. Angebunden über FC 16GB mit Direct Attached Kabel(ohne FC Switch). OS für die Hosts ist 2K12R2 bearbeitet 2. Dezember 2014 von henryy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.436 Geschrieben 2. Dezember 2014 Melden Teilen Geschrieben 2. Dezember 2014 Hallo, http://blogs.msdn.com/b/clustering/archive/2013/05/24/10421247.aspx Check the disks that are identified in the warning message and verify whether you will ever want to use those disks with Storage Spaces. If you want to use the disks with Storage Spaces on the cluster, then you should check your storage configuration and documentation to see if there are settings or firmware/driver versions required to support clustered storage spaces. If you aren’t going to use Storage Spaces with this cluster and storage, and the other storage validation tests indicate the tests passed, then you can ignore this warning. hth Zitieren Link zu diesem Kommentar
henryy 12 Geschrieben 2. Dezember 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Dezember 2014 Moin, danke für den Link Es ist der Datenträger (LUN) der für den Cluster genutzt werden sollen um zb VMs darauf abzulegen. Es wird nur eine Warnung ausgegeben beim Test "Permanente Reservierung für Speicherplatz überprüfen". Der gleich darauf folgende Test "Permanente SCSI-3-Reservierung überprüfen" ist hingegen erfolgreich. Bei beiden Test geht es um die SCSI-3 permanente Reservierung. Mit dem Unterschied das bei dem ersten Test von Clusterspeicherpools die rede ist. In dem link steht Storage Spaces (ist für mich das 2k12 Datei Server Feature) und ich lese daraus das die Warnung ignoriert werden kann, weil ich keine Storage Spaces einsetze oder habe ich da jetzt einen Denkfehler? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dunkelmann 96 Geschrieben 2. Dezember 2014 Melden Teilen Geschrieben 2. Dezember 2014 Moin, ein Clustervolume muss SCSI-3 persistent reservation unterstützen. Eventuell hat das HP Storage eine separate Option dafür. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 554 Geschrieben 3. Dezember 2014 Melden Teilen Geschrieben 3. Dezember 2014 Oder FC ohne Switch mit richtigem Zoning ist keine gut Idee. Zitieren Link zu diesem Kommentar
henryy 12 Geschrieben 3. Dezember 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Dezember 2014 (bearbeitet) Hier der Auszug aus dem Clusterbericht: Permanente Reservierung für Speicherplatz überprüfen Beschreibung: Überprüfen Sie, ob für Speicher die SCSI-3-Befehle für permanente Reservierung unterstützt werden, die von Speicherplätzen zur Unterstützung von Clustern benötigt werden. Anfang: 02.12.2014 17:45:44. Es wird überprüft, ob es tatsächlich weder permanente Reservierungen noch Registrierungsschlüssel für den Testdatenträger "1" vom Knoten "Host1......." gibt. Fehler. Auf dem Testdatenträger "1" vom Knoten "Host1......." gibt es keine permanente Reservierung, nachdem der Registierungsschlüssel "0x10000000b" des Reservierungsbesitzers erfolgreich aktualisiert wurde. Es wird überprüft, ob es tatsächlich weder permanente Reservierungen noch Registrierungsschlüssel für den Testdatenträger "0" vom Knoten "Host1......" gibt. Die PR-Aktion (Persistent Reservation, permanente Reservierung) RESERVE für den Testdatenträger "0" wird vom Knoten "Host1....." mit dem Schlüssel "0xa" ausgegeben. Fehler. Auf dem Testdatenträger "0" vom Knoten "Host1......." gibt es keine permanente Reservierung, nachdem der Registierungsschlüssel "0xb" des Reservierungsbesitzers erfolgreich aktualisiert wurde. Ende: 02.12.2014 17:45:45. Vom Testdatenträger "1" werden keine SCSI - 3 - Befehle für permanente Reservierung unterstützt, die von Clusterspeicherpools benötigt werden, die das Subsystem für Speicherplätze verwenden. Für einige Speichergeräte sind spezielle Firmwareversionen oder Einstellungen erforderlich, damit sie für Failovercluster funktionsfähig sind. Wenden Sie sich an den Speicheradministrator oder Speicherlieferanten, wenn Sie Informationen zum Konfigurieren des Speichers benötigen, damit er ordnungsgemäß mit Failoverclustern funktioniert, die Speicherplätze verwenden. Permanente SCSI-3-Reservierung überprüfen Beschreibung: Überprüft, ob der Speicher die SCSI-3-Befehle für permanente Reservierung unterstützt. Anfang: 02.12.2014 17:45:03. Die permanente Reservierung wird vom Testdatenträger "0" unterstützt. Die permanente Reservierung wird vom Testdatenträger "1" unterstützt. Ende: 02.12.2014 17:45:07. Sagt das SCSI-3 permanente Reservierung erstmal unterstützt ist, aber eben nicht für Clusterspeicherpools . Ich vermute damit ist im Failovercluster-Manager Speicher-Pools gemeint und hört sich nach dem Dateiserverfeature Storage pools(unterschiedliche Arten von Festplatten zu einem Pool fassen) an. Es sollen aber keine Storage Pools eingesetzt werden, sondern die LUNs sollen als Freigegebene Clustervolumes bereitgestellt werden Ist geklärt und kann zu. Danke für die Antworten. Für alle die es interessiert: Die Warnung kann in dem Fall ignoriert werden, da es sich wie gedacht um die Storage Spaces/Pools dreht und diese in der genannten Umgebung keine Verwendung finden. Bei den HP 2040 ist die SCSI-3 permanente Reservierung im Standard schon aktiv (bei relativ aktueller Firmware). @zahni einen FC Switch kann, aber muss man nicht einsetzen. Macht natürlich Sinn wenn mehr als 4 Hosts einsetzt, aber das ist in dieser Umgebung nicht der Fall. bearbeitet 3. Dezember 2014 von henryy Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 554 Geschrieben 3. Dezember 2014 Melden Teilen Geschrieben 3. Dezember 2014 Durch das Zoning kannst Du aber sicherstellen, dass Teilnehmer nur den Traffic sehen, der für sie bestimmt ist. Sonst kann es u.U. komische Effekte oder Fehler geben, bis hin zu ungewollten Device Resets. Kann das HP-Teil LUN's dediziert einem FC-Port zuweisen? Dann sollten wirklich nur die Shared-LUN(s) auf beiden Ports "präsentiert" werden. Der 2. Port am Storage dienst normalerweise der Fehlertoleranz bzw. für Multipath-Konfigurationen. Hier braucht man aber auf jeden Fall einen oder zwei Switch(e) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 455 Geschrieben 3. Dezember 2014 Melden Teilen Geschrieben 3. Dezember 2014 Wir haben mehrere FC Umgebungen und in nur einer keinen FC Switch. Bei diesem einen Fall gibt es eine 1:1 Verbindung zwischen Storage und Server. Für jeden anderen Fall (mehr als ein Server, mehr als eine Storage) würde ich immer mit FC Switchen (je nach Verfügbarkeitsanforderungen min. zwei Switche) arbeiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
henryy 12 Geschrieben 3. Dezember 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Dezember 2014 (bearbeitet) Moin, ich sehe da kein Problem zwei Hosts direkt mit dem SAN zu verbinden. Momentan habe ich zwei Host redundant an das SAN angebunden. Das MPIO Feature (ohne das sieht man die LUNs doppelt) in 2K12R2 aktiviert und die nötigen MPIO Treiber, dann sieht man auf dem Server auch wirklich nur die jeweiligen LUNs. Falls es doch triftige Gründe gibt dies nicht so zu tun, bin ich natürlich an dem wieso und weshalb sehr interessiert. bearbeitet 3. Dezember 2014 von henryy Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 554 Geschrieben 3. Dezember 2014 Melden Teilen Geschrieben 3. Dezember 2014 Wie ich schon schrieb: Du musst sicherstellen, dass Hosts sich nicht untereinander sehen können und dass die einzelnen LUN nur für Hosts sichtbar sind, die damit arbeiten müssen. Teilweise sind im Bios der FC-Controller dazu ein paar Tools vorhanden. Z.B. kann man sich die aktuell sichtbaren Partner WWN's anzeigen. Sonst kann es Dir passieren, dass ein Host irgendwas reservieren will, ein anderer Host aber aus irgendeinem Grund einen SCSI Bus Reset macht. Lies Dir das hier mal durch: https://kb.netapp.com/support/index?page=content&id=3012956 Zoning würde sicherstellen, dass diese Bus-Resets nur in der definierten Zone "wirken". Wie man das HP-Teil genau konfigurieren muss weiß ich auch nicht. Lies die die Handbücher durch . Bei dem HP-Teil muss man scheinbar Einiges per CLI konfigurieren: http://h20566.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c03791989-2&docLocale=en_US Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene Beiträge
Schreibe einen Kommentar
Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.