Heckflosse 10 Geschrieben 25. Januar 2016 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Stromadapter für unser RZ. Wir verbauen dort Geräte die nur einen Stromanschluss haben (Kaltgeräte + Schuko). Diese Geräte sollen aber an 2 PDUs (Stromleisten) angeschlossen werden. Gibt es sowas? Gruß und danke. Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 550 Geschrieben 25. Januar 2016 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Sorry, das verstehe ich nicht. Du willst einen Stecker an 2 Steckdosen anschließen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 451 Geschrieben 25. Januar 2016 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Was für Geräte denn? Solche Stromadapter gibt es nicht, die Geräte müssen dies selbst unterstützen (mehrere Netzteile besitzen). Wenn diese Geräte verfügbar sein müssen und es keine Redundanten Netzteile gibt dann muss das Gerät Redundant ausgelegt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Heckflosse 10 Geschrieben 25. Januar 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Sind mehrere Geräte: Zeitserver, Firewall, Router, Drucker-Accounting-Box, etc. http://www.apc-by-schneider.de/_whitepapers/docs/062%20-%20Spannungsversorgung%20von%20Ger%E4ten%20mit%201%20Netzteil%20bei%20doppelt%20gef%FChrten%20Stromkreisen.pdf Muss mal weiter suchen. Gibt's bestimmt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 451 Geschrieben 25. Januar 2016 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Wie soll das technisch gehen? Hast du eine USV im Einsatz? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Heckflosse 10 Geschrieben 25. Januar 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Ja, 2 Stück, pro Stück wird eine PDU versorgt. Fällt ein Stromkreis aus, fällt auch die 1. PDU aus, die 2. PDU läuft über den 2. Stromkreis weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nobbyaushb 1.464 Geschrieben 25. Januar 2016 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Dann passt euer Konzept nicht. Wir haben im großen Serverraum auch 2 USV´s, die arbeiten aber im Parallel-Betrieb, dahinter 6 PDU So kann eine ausfallen oder in Wartung sein, ohne das was passiert. Mit dem von dir gewünschten Stecker würdest du den kompletten Stromkreis brücken, frage mal einen Elektriker was dann passieren kann. Außerdem speist du die USV gegenseitig Rückwärts ein, das dürfte nett knallen. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Heckflosse 10 Geschrieben 25. Januar 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Also, so wie bei uns auch. 2 USV, 8 Schränke mit jeweils 2 PDUs. D. h. Ihr habt kein einziges Gerät mit nur einem Stromstecker im RZ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 25. Januar 2016 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 (bearbeitet) Solch ein Anschluss hätte wohl zwei Stecker, einen für jede PDU, und eine Kupplung zum Abgreifen, Weiterleiten, Anschliessen des Verbrauchers. Netzumschaltgerät, so nannte sich das bei uns(Richtfunktrupp), eine Box mit zwei Kabel zum Anschluss an zwei Versorgungsquellen (z.B. 1xNetz und 1xStromerezeuger), in der Box eine Steckdose zum Anschluss des Verteilers. Mit einem einfachen Y allein ist es also nicht getan, am Zusammenstoss wird eine Umschalteinrichtung benötigt. Nun könnte jemand auf die Idee kommen, sich so etwas einfach selbst zu bauen ohne Umschalteinrichtung, eine potentiell hochgefährliche Angelegenheit, zieht man einen Stecker, ist auf dessen Kontaktstiften Spannung aus dem anderen Zweig. @Norbert: Erinnerst Du dich? Netzumschaltgerät für SEA 2kVA bearbeitet 25. Januar 2016 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dunkelmann 96 Geschrieben 25. Januar 2016 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Moin, schau Dir mal die APC Transfer Switches an: http://www.apc.com/shop/ca/en/categories/power-distribution/transfer-switches/rack-mount-transfer-switches/_/N-1eg32mv http://www.apcdistributors.com/white-papers/Power/WP-62%20Powering%20Single-Corded%20Equipment%20in%20a%20Dual%20Path%20Environment.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 550 Geschrieben 25. Januar 2016 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Wir haben eine USV und 2 Einspeisungen. Die Umschaltung erfolgt irgendwo im Schaltschrank, der hat auch 2 getrennte Volt/Ampere-Meter. Wie genau, k.A. Vielleicht per Schütz. Die USV überbrückt dann den kurzen Ausfall. Die USV selbst einen Akkusatz und 2 USV-Blöcke (wie nennt isch das gleich ;) ) Fakt: Frage ein Elektro-Unternehmen, dass sich damit auskennt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 25. Januar 2016 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 (bearbeitet) Ich meine, die von @Dunkelmann in #10 aufgezeigten Transfer Switches entsprechen den von mir #9 beschriebenen Netzumschaltgerät. bearbeitet 25. Januar 2016 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nobbyaushb 1.464 Geschrieben 25. Januar 2016 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 @Heckflosse - doch, aber die Umschaltung erfolgt zwischen den USV´s, d.h. die PDU werden immer mit Spannung versorgt, das geht noch etwas weiter, würde jetzt aber den Rahmen sprengen. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Heckflosse 10 Geschrieben 25. Januar 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 @Dunkelmann Genau das ist es. Perfekt. Danke. Werde bei APC Schneider mal anfragen ob es die auch einzeln gibt, also nicht Rack-Bauweise. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Weingeist 159 Geschrieben 26. Januar 2016 Melden Teilen Geschrieben 26. Januar 2016 Die dinger von APC funktionieren erste Sahne. Habe davon auch ne kleine Leiste im Einsatz für Bildschirm, Modem, Wartungsswitch (IPMI) usw. Als Non-Rack ist mir aber nichts bekannt, Elektriker fragen. Die üblichen verdächten wie Phönix-Contacts, Schneider Electric oder Eaton haben aber eventuell was im Programm. Zitieren Link zu diesem Kommentar