Light 12 Geschrieben 21. November 2018 Melden Teilen Geschrieben 21. November 2018 Guten Morgen, wir haben eine W2k8R2 Domäne mit zwei DCs. Der DC mit der FSMO Rolle PDC hat einen externen Zeitserver eingetragen. Alle Clients der Domäne haben automatisiert den DC mit der FSMO Rolle PDC als Zeitserver eingetragen. Der Zweite DC gibt bei "w32tm /query /source" folgendes aus: Free-running System Clock Da müsste doch eigentlich auch der DC mit der PDC Rolle stehen oder? Frage: Darf ich händisch einfach den Zeitserver auf dem DC anpassen auf den DC mit PDC? Light Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 809 Geschrieben 21. November 2018 Melden Teilen Geschrieben 21. November 2018 Nicht manuell etwas ändern, lieber per GPO das System einmalig konfigurieren: https://www.gruppenrichtlinien.de/de/artikel/zeitsynchronisation-der-domaene-w32time-zeitserver-per-gpo/ Zitieren Link zu diesem Kommentar