Jump to content

APC USV APC Easy UPS SMV SMV1500CAI Software Logs


Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Hi zusammen,

Ich habe an einem Windows Server 2022 (Hyper V Host) eine APC Easy UPS SMV SMV1500CAI.

Die USV hängt einfach per USB an dem Windows Server und wird mit Bordmitteln betrieben (Wird also Akku erkannt).

Vor kurzem wurde eine Sicherung ausgetauscht und ich dachte die USV hält mindestens 20 Minuten aus.

Nach 5 Minuten war der Server aber bereits heruntergefahren.

Vor einiger Zeit hat die USV auch mal unerklärlich gepiepst.

 

Ich habe mal bei Schneider (APC) nach einer Management Software gefragt.

Es geht mir nur um Erzeugen von Log Dateien.

Das Herunterfahren kann Windows machen...

Empfohlen wurde mir das Programm "Upscapo".

In der Beschreibung steht nur etwas von Server 2016 und Net Framework 3.5.

Die Setup.exe ist von 2019.

Sieht mir ziemlich alt aus.

Würdet ihr das installieren oder habt ihr eine Alternative?

Wie gesagt: Im Grunde geht es mir nur um Logs und eine kleine Freeware würde mir ausreichen...

In der Ereignisanzeige habe ich erstmal nichts gefunden. (Aber vielleicht auch nicht richtig gesucht?)

 

Vorab danke und VG

 

Geschrieben

Moin,

 

  Am 14.4.2025 um 12:51 schrieb RealUnreal:

Vor kurzem wurde eine Sicherung ausgetauscht und ich dachte die USV hält mindestens 20 Minuten aus.

Nach 5 Minuten war der Server aber bereits heruntergefahren.

Mehr  

 

genau dafür hat man doch eine USV, dass sie den Server bei Stromausfall geordnet runterfährt.

 

Gruß, Nils

 

Geschrieben
  Am 14.4.2025 um 12:51 schrieb RealUnreal:

Ich habe mal bei Schneider (APC) nach einer Management Software gefragt.

Es geht mir nur um Erzeugen von Log Dateien.

Das Herunterfahren kann Windows machen...

Empfohlen wurde mir das Programm "Upscapo".

Mehr  

Die empfehlen also nicht PowerChute?

https://www.se.com/de/de/product-range/61932-powerchute-business-edition/#products

 

  Am 14.4.2025 um 12:51 schrieb RealUnreal:

Vor kurzem wurde eine Sicherung ausgetauscht und ich dachte die USV hält mindestens 20 Minuten aus.

Mehr  

Vor allem wieso "dachte"?  Testet man sowas nicht? Das kann man mit obiger Software übrigens tun. :)

 

Geschrieben
  Am 14.4.2025 um 14:25 schrieb NorbertFe:
Mehr  

 

Seltsamerweise nicht.

Sollte ich diese Software nehmen?

  Am 14.4.2025 um 13:46 schrieb NilsK:

genau dafür hat man doch eine USV, dass sie den Server bei Stromausfall geordnet runterfährt.

 

Gruß, Nils

Mehr  

 

Klaro, aber ich dachte der Akku hält etwas länger...

Geschrieben

Hi,

  Am 14.4.2025 um 17:56 schrieb RealUnreal:

Klaro, aber ich dachte der Akku hält etwas länger...

Mehr  

 

wenn da ungefähr 950 Watt dran hängen, passen 5 Minuten: SMV1500CAI - APC Easy UPS 1 Ph Line Interactive, 1500VA, Tower, 230V, 6 IEC C13 Ausgänge, AVR, Potentialfreier Kontakt, LCD, ohne Netzwerk-Managementkarte | Schneider Electric Deutschland

 

HTH

Jan

Geschrieben
  Am 14.4.2025 um 18:18 schrieb testperson:
Mehr  

 

Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meinte mich zu erinnern, dass ich da mal deutlich weniger Stromverbrauch für den Server gemessen hatte.

Ich werde das mal prüfen.

Es ist ein Lenovo  ThinkSystem SR650 7X06 mit 6 SSDs und 64 GB Ram.

Da hängt aber auch noch eine Workstation mit an der USV.

Ich messe das mal.

 

Trotzdem wären Log Dateien toll.

Sollte ich PowerChute installieren?

 

Geschrieben
  Am 14.4.2025 um 18:51 schrieb RealUnreal:

Sollte ich PowerChute installieren?

 

Mehr  

Was spricht dagegen es einfach zu versuchen? Wenns nicht leistest was du brauchst, deinstallierst du es einfach wieder.

  Am 14.4.2025 um 19:13 schrieb Nobbyaushb:

Ich würde ggf. eine APC Netzwerkkarte z.B. bei eB... kaufen, die hilft deutlich weiter

 

Mehr  

Ja aber auch Network PowerChute kostet inzwischen GEld ;) und Updates für die NMC gibts nur noch mit aktiver Support Subscription.

Geschrieben
  Am 14.4.2025 um 19:13 schrieb Nobbyaushb:

Nicht mehr ausprobiert, in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht

Ich würde ggf. eine APC Netzwerkkarte z.B. bei eB... kaufen, die hilft deutlich weiter

Wenn die USV wie verlinkt ein Diplay hat zeit sie dir die Last doch an?

Mehr  

 

Das mit der Netzwerkkarte ist mir am sympatischsten.

Ja, die hat ein unbeleuchtetes Display.

Im Serverschrank sieht man das schlecht; ich muss mal gucken was das anzeigt

Geschrieben (bearbeitet)
  Am 15.4.2025 um 05:09 schrieb RealUnreal:

Ich dachte da ist eine brauchbare Software ohne Aufpreis enthalten.

 

Mehr  

Woher weißt du, dass PowerChute Business keine brauchbare Software ist?

Edit: Ich seh grad, welche UPS du da von APC hast. :) PowerChute scheints auch irgendwie nicht mehr zu geben. Muss ich wohl bei Gelegenheit mal nachschauen. Spricht natürlich nicht unbedingt für APC, die eigentlich wichtigen Dinge auf einmal einzustellen/umzubenennen/kostenpflichtig zu ersetzen. :/

bearbeitet von NorbertFe

Schreibe einen Kommentar

Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor-Fenster leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...