kwetshred 10 Geschrieben 29. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 29. November 2005 Hallo, wir sind gerade mit unserem Büro umgezogen und dort gibt es eine bestehende CAT5 Verkabelung. Alle Kabel laufen auf einem Patch-Panel zusammen. Unsere TK-Anlage hat allerdings sowohl analoge Nebenstellen als auch ISDN Nebenstellen über kleine Klemmen. Kann ich das Patchpanel mit der bestehenden Verkabelung benutzen, um analoge Telefone und ISDN Telefone an eine CAT5 Netzwerkdosen anzuschleißen? Ich habe RJ45 Adapter, die in die Netzwerkdose passen. Oder muss ich die Auflegung im Patch -Panel ändrn? Meine Idee wäre bestehende CAT5 Kabel mit RJ45 Stecker zu benutzen, einen Stecker abzuschneiden und 2/4 Adern an die TK-Anlage anzuschließen, nur welche muss ich dafür nehmen? Welche Farben? Tobias Zitieren Link zu diesem Kommentar
frankmannb 10 Geschrieben 29. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 29. November 2005 Im Patchpanel sind die Kabel (hoffentlich) gleich aufgelegt - soll heissen das die Leitungen an Dose und Panel die gleiche belegung haben. Mit deinen RJ45 Steckern müssten du schauen wie diese belegt sind um herauszufinden welche Adern du für deine RJ11 Verbindung brauchst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kwetshred 10 Geschrieben 29. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. November 2005 die Belegung ist gleich.Netzwerk läuft ohne Probleme Zitieren Link zu diesem Kommentar
kwetshred 10 Geschrieben 29. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. November 2005 Bei den RJ45-Adaptern auf TAE ist 3456 belegt.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 30. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 30. November 2005 Hi, Paar 1 (4-5) und Paar 2 (3-6) sind die ISDN-Belegung. bzgl. der Farben musst du 2 Belegungen unterscheiden: T568A Pin Farbe 1 Weiß/Grün 2 Grün 3 Weiß/Orange 4 Blau 5 Weiß/Blau 6 Orange 7 Weiß/Braun 8 Braun ----------------------------------------- T568B Pin Farbe 1 Weiß/Orange 2 Orange 3 Weiß/Grün 4 Blau 5 Weiß/Blau 6 Grün 7 Weiß/Braun 8 Braun Zitieren Link zu diesem Kommentar
frankmannb 10 Geschrieben 30. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 30. November 2005 ergänzend zu @overlord T568A -->Amerikanische Norm T568B -->Europäische Norm Zitieren Link zu diesem Kommentar
kwetshred 10 Geschrieben 30. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. November 2005 analog wäre dann Paar 1? Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 30. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 30. November 2005 -> DIN EN 50173 Paar 1 = Pin 4,5 Paar 2 = Pin 1,2 Paar 3 = Pin 3,6 Paar 4 = Pin 7,8 Was die TIA A/B angeht kann man sich auf amerikan. bzw. europ. nicht verlassen. Es verschwimmt ziemlich. B ist wohl mittlerweile am häufigsten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kwetshred 10 Geschrieben 12. Dezember 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2005 Analog läuft jetzt ohne Probleme, nur ISDN nicht. Wo kommen die Endwiderstände dran? Ich habe an blau/blauweiß einen Widerstand an die Dose gemacht, der wird nur wahnsinnig heiß und an orange/orange weiß auch, dito. Ist das falsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 12. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2005 ...der wird nur wahnsinnig heiß und an orange/orange weiß auch, dito. Hallo, was ist darunter zu verstehen? Fangen sie an zu verdampfen? Fängt das Material an zu riechen? Kannst du Holzwolle oder Papier daran entzünden? Ich nehme mal an, es sind Widerstände a 100 Ohm oder ist der Wert kleiner? Sind die Widerstände richtig der jeweiligen Doppelader zugeordnet? Ich habe früher oft auf die Abschlusswiderstände verzichtet. Bei einer einfachen verhältnismässig kurzen Stichleitung (Bus) war es nicht nötig. Erst bei einer komplizierteren Struktur (Stern) mit mehreren Teilnehmern musste ich Abschlüsse verwenden. Dabei hatte ich kein Cat 5 zur Verfügung, sondern es war eine uralte Telefonverkabelung. Gruß Edgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
kwetshred 10 Geschrieben 12. Dezember 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2005 wird schon sehr heiss, so dass ich mir die Pfoten verbrenne.... Haben an den internen S/0 die Farbkombis angeschlossen und an das Patchfeld mit CAT5 Stecker geklickt. Die Widerstände dann in die Dose,wenn ich das ISDN Kabel vom Telefon anstecke fängt der Widerstand an heiß zu werden Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 12. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2005 Die Widerstände dann in die Dose,wenn ich das ISDN Kabel vom Telefon anstecke fängt der Widerstand an heiß zu werdenWas ist, wenn du die Widerstände rausnimmst, funktioniert die Telefonverbindung? Wie lang sind die Leitungen von der TKA zu den Teilnehmern? Liegt das Telefon jeweils auf einem eigenen Cat 5-Kabel oder teilt es sich dieses mit dem Ethernet? Haben die ISDN-Telefone eine eigene Stromversorgung oder werden sie ausschliesslich von der TKA versorgt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
kwetshred 10 Geschrieben 12. Dezember 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2005 keine Telefonverbindung mit oder ohne Widerstand,leider. Habe blau/blauweiß und jetzt grünweiß/grün angeschlossen, kein Signal.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 12. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2005 Du hast keinen ISDN-Installationstester? Nur zum Anschauen, secomp.de, Onlinekatalog, PC-Anschlusstechnik, Telefontechnik, ISDN-Tester / Adapter Ein einfaches, kostengünstiges Ding. Es war mir schon oft sehr hilfreich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tobikom 10 Geschrieben 12. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2005 Hallo, deine CAT Verkablung kann dir eigentlich "ziemlich egal" sein. Die Verkablung sollte ja 1:1 Verkabelt sein. Und wenn LAN geht ist es das ja auch. Für ISDN benötigst du dann 3 - 2. Paar Ader a 4 - 1. Paar Ader a 5 - 1. Paar Ader b 6 - 2. Paar Ader B Die Widerstände kommen jeweils parallel auf ein Paar. Also von 1a nach 1b und 2a und 2b. Grüße Tobias P.S.: Der ISDN-Tester auf den lefg hingewiesen hat ist aber lediglich eine Prüfhilfe. und keine 100%ige Garantie das der Anschluss auch funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene Beiträge
Schreibe einen Kommentar
Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.