BiZNIZ 17 Geschrieben 16. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2006 Moin ... .. wir haben für unsere beiden neuen Server eine SmartUps 1500 mit InterfaceExpander gekauft ... Der Server (der am "Standard-Anschluss" hängt ...) lässt sich einwandfrei installieren ... Der zweite Server, der an der InterfaceExpander-Card hängt wird nicht erkannt ... Sollte der Agent nicht bei der Installation eine USV erkennen? Der Agent muss doch dann wohl auf beiden Servern laufen, damit auch beide sauber runtergefahren werden können ... oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
checkms 10 Geschrieben 16. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2006 Der zweite Server, der an der InterfaceExpander-Card hängt wird nicht erkannt ... Das ist normal, da er wie eine Back-UPS behandelt wird. Den Server am InterfaceExpander musst du per Hand einstellen und soll über ein Kabel 940-0020 verbunden sein, soweit es sich um einen Windows-Server handelt. Die Einstellungen, die du vornehmen musst unter APC-BE\Communication\UPS-Communications: Signaling-Type: Simple with Interface-Expander Port: der verwendete Com_Port Zitieren Link zu diesem Kommentar
BiZNIZ 17 Geschrieben 17. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2006 Danke erst einmal ... ... und soll über ein Kabel 940-0020 verbunden sein ... lustich ... hätte das der "Händler unseres Vertrauens" nicht vielleicht wissen können/sollen/müssen? Hatte mich schon gewundert, dass wir zwei Server, eine USV, ein InterfaceExpander aber nur ein Verbindungskabel Server <-> USV geliefert bekommen haben ... Naja ... nu isses bestellt und wird wohl die Tage kommen ... Die Einstellungen, die du vornehmen musst unter APC-BE\Communication\UPS-Communications: Signaling-Type: Simple with Interface-Expander Port: der verwendete Com_Port Wo muss ich das dann alles einstellen? Im Agent? Im Server? Falls "APC-BE\Communication\UPS-Communications:" ein Pfad sein soll, so habe ich diesen nicht ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
checkms 10 Geschrieben 17. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2006 Hi! Am Server! bzw. Konsole zum Server :) Indem du nach neuen Devices suchst (über netbios-name, dns-name oder IP) und die Agenten abgefragt werden. APC-BE... gemeint war natürlich APC-PowerChute BE! "Communication\UPS-Communications" findest du im erweiterten Menü von PCBE. P.S. "Händler des Vertrauens" .... naja Verkaufen ist das eine, Damit arbeiten das andere ;) Dann hast du wahrscheinlich ein 940-0024 Kabel mitgeliefert bekommen, was am Standard-Port der Smart-UPS benutzt wird?! Zitieren Link zu diesem Kommentar
BiZNIZ 17 Geschrieben 20. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2006 Moin ... Dann hast du wahrscheinlich ein 940-0024 Kabel mitgeliefert bekommen, was am Standard-Port der Smart-UPS benutzt wird?! Nicht wirklich ... Das Standard-Kabel war zwar bei der UPS dabei ... Das InterfaceExpander kam gänzlich ohne Kabel ... Unser Händler dachte, da wären welche bei, deswegen wurde keins separat bestellt ... Nun ja ... wir warten auf's Kabel und dann sehen wir weiter ... ... bis hierhin erst einmal ein "Dankeschön" ... Zitieren Link zu diesem Kommentar