Monarch 10 Geschrieben 5. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 5. Oktober 2006 Zunächst muss errechnet werden, wie viel Wärme die verwendeten Server/USVs etc. erzeugen (normalerweise in BTU). Anschließend wird entsprechend des zu erwartenden Gerätezuwachses noch eine Reserve draufgegeben. Außerdem müssen etv. da drin arbeitendes Personal (z.B. Administrator) mit berechnet werden, Personen strahlen auch nicht zu wenig Wärme ab. Eine passende Anlage für die Raumgröße und Wärmeabstrahlung kann dann ausgesucht werden. So wurde das bei uns jedenfalls gemacht - wir haben uns von einem örtlichen Fachbetrieb beraten lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
WarriorHell 10 Geschrieben 17. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2006 Wir haben 2 Dell Poweredge Server mit 2* 730 watt und 2* 930 Watt im Einsatz Ferner steht noch ein 1 Pc und der Net.zwerkschrank mit Patchpanels und 1 Switch im Raum. Der Raum ist ca. 5 mal 4m groß. Die Klimafirma bietet jetzt ein Panasonic Inverter Plus Type: CS-E 15 DKEW an Kälteleistung min 900Watt max 5000 Watt mit Winterbetriebseinrichtung bis -15 Grad Die Firma hat für o.g. Hardware eine Last von 3.2 KW erechnet. Wir hätten mit diesem Gerät ca. 40% Reserve für Hardware Erweiterungen jemand eien Meinung dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar