Superstruppi 13 Geschrieben 15. Mai 2009 Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2009 Hallo, wir haben seit etwa 1,5 Jahren die HP MSA 2000i (iSCSI) im Einsatz, die ca. alle 4-6 Monate hängenbleibt u. neu gestartet werden muss. Leider gibt es noch kein neueres Firmwareupdate u. Windows 2008 kompatibel ist sie auch noch (immer) nicht. So oder so - nun zu unserem Problem: Auf einem Windows 2003 Server sind über den iSCSI Initiator 3 LUNs verbunden. über diese LUNs laufen VMs mit VMWare Virtual Server sowie Fileserverzugriffe des Hostservers (DFS). Ziel ist es, dass der physikalische Server nicht mehr zum Absturz kommt, wenn die MSA ausfällt. Dazu meine Ideen: 1. Die virtuellen Maschinen verbinden sich direkt mit den LUNs beim Booten 2. verbindung der fileserver (DFS) dienste über VM direkt zu den LUNs was sagt ihr dazu? danke u. viele grüße aus salzburg, mario. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 261 Geschrieben 17. Mai 2009 Melden Teilen Geschrieben 17. Mai 2009 Hi, für die MSA2000i gibt es sehr wohl seit März eine neue Firmware HP StorageWorks 2000i Modular Smart Array- HP MSA 2000 iSCSI Firmware Upgrade - HP Business Support Center Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 17. Mai 2009 Melden Teilen Geschrieben 17. Mai 2009 Hallo Mario, was sagt der HP Support zu diesem Thema ? Hast du hier ein Supportcall zu diesem Thema auf gemacht ? Viele Grüße Arnd Zitieren Link zu diesem Kommentar
Superstruppi 13 Geschrieben 17. Mai 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Mai 2009 Hallo, danke für eure Meldungen! Dass es eine neue Firmware gibt, habe ich tatsächlich übersehen. Mich wundert, dass ich keine Email von HP bekommen habe, weil ich sowohl im Support als auch auf der Homepage eingetragen habe, dass ich bei Neuerungen informiert werden möchte. Den Support zu fragen hat nun wenig Sinn, da die neue Firmware zum Fehlerfall noch nicht eingespielt war. Da weiß ich jetzt schon, dass sie sagen werden: "Spielen Sie die neue Firmware ein u. sehen Sie, ob das Problem weiterhin besteht". Die FW ist mal drin, ob sich die Stabilität verbessert hat, wird sich in den nächsten 4 Monaten weisen... Mal sehen, ob die Verbindung zu Windows Server 2008 klappt... Viele Grüße, Mario. Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 17. Mai 2009 Melden Teilen Geschrieben 17. Mai 2009 Hallo Mario, der Support hätte Dir in dem Fall dann wahrscheinlich gesagt das es eine "neue" Firmware gibt. Viele Grüße Arnd Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 554 Geschrieben 17. Mai 2009 Melden Teilen Geschrieben 17. Mai 2009 Wobei ich mit diesem Konstrukt ein paar Bauchschmerzen hätte. Schon dern VMWare-Server würde ich nicht für produktive Zwecke einsetzen. Der ESX(i) hat direkt einen ISCSI-Initiator integriert und ist meiner Meinung nach die bessere und auch performantere Wahl. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Superstruppi 13 Geschrieben 17. Mai 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Mai 2009 Wobei ich mit diesem Konstrukt ein paar Bauchschmerzen hätte. Schon dern VMWare-Server würde ich nicht für produktive Zwecke einsetzen. Der ESX(i) hat direkt einen ISCSI-Initiator integriert und ist meiner Meinung nach die bessere und auch performantere Wahl. -Zahni Es handelt sich dabei um alte Server, die virtualisiert wurden u. wenig Leistung benötigen. Über kurz oder lang werden diese, wie unsere anderen VMs, auf Hyper-V migriert werden. Was mich interessieren würde: Wie virtualisiert ihr auf einem SAN? Mappen der LUN auf den Hyper Visor Server u. starten der VMs auf diesem logischen Datenträger oder iSCSI Boot bzw. Mappen der LUN in der VM (Virtuelle Systempartition lokal, Rest iSCSI Mapping innerhalb der VM). Danke u. lG, mario. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene Beiträge
Schreibe einen Kommentar
Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.